Rückmeldung am Commander erlischt nicht wieder.

  • Hallo, ich habe ein Problem mit den Besetztmeldungen am Commander. Er erkennt besetzte Gleise, allerdings erlischt die rote Ausleuchtung nicht wieder wenn der Abschnitt wieder frei ist. Ich habe 3-Leiter C-gleis mit Massetrennung in einer Aussenschiene. Als Melder dienen Viessmann 5217 bei dem auch die seitliche Buchse an Masse angeschlossen ist (gemeinsame Masse). Die Meldeabschnitte sind an den Übergängen zu Weichen komplett isoliert (Verbindungslaschen aus Metall entfernt). Beim Testen mit einem Annalogtrafo und einem Glühbirnchen nach der Verlegung der Gleise hat alles funktioniert. Das Flachkabel des s88 Melders liegt auch nicht in der Nähe einer Digital- oder Stromleitung. Ein Ersatzmelder 5217 zeigt das gleiche Problem. Kann jemand dabei helfen? Danke im Voraus und Gruß Arne

    • Offizieller Beitrag

    testen Sie mal folgendes, ziehen Sie ein Kabel vom Rückmelder Eingang des 5217 ab.
    Kontakt 1 zB. erlischt der Eintrag ?, ja dann liegt es an der Gleisanlage.
    Also kabel bis zum Gleis kontrollieren.
    Nein ? , dann liegt es am 5217 oder am Flachkabel oder an der Eingabe im Commander.
    MOM darf am Commander nicht aktiviert sein.
    Was zeigt der Direktmodus an.
    Welche Rückmeldernummern betrifft es. Alle ?
    Das Flachkabel muß immer mit dem Kabelabgang nach unten eingesteckt sein.
    Sowohl am Commander wie auch am Modul 5217.
    Entfernen Sie mal versuchsweise die externe Masse am 5217.
    Der Commander liefert die Masse über das Flaachkabel.

    Mit freundlichen Grüßen,
    Viessmann Modelltechnik GmbH


    iA Jürgen Meier